Гул от 2 го копуса

Общие вопросы, общение, знакомство и т.д.
Irina168
Старожил
Сообщения: 328
Благодарили: 11 раз

Гул от 2 го копуса

Сообщение Irina168 » 10 янв 2017, 22:24

Вот сейчас что это за гул...начинает уже надоедать постоянный гул или шум. Вентиляция???? Как 2 корпус это терпит

Леша
Старожил
Сообщения: 504
Благодарили: 21 раз

Гул от 2 го копуса

Сообщение Леша » 11 янв 2017, 12:52

Это срабатывает пожарная сигнализация. Видимо у кого-то в квартире замыкает датчик, расположенный у входной двери.

Пожарная сигнализация в наших квартирах

v.k.s.
Старожил
Сообщения: 1142
Благодарили: 52 раза

Гул от 2 го копуса

Сообщение v.k.s. » 12 янв 2017, 01:37

курят, датчик дыма срабатывает

в паркинге из-за того, что прогревают машины иногда срабатывают датчики
С уважением, Владимир.

АнтонР
Новенький
Сообщения: 1

Гул

Сообщение АнтонР » 07 июл 2017, 18:15

Добрый день.

Я прочитал, но все равно не понял, как это работает.

Кто-то дома жжет костер или нажимает кнопку → срабатывает противопожарная вытяжка. Где она срабатывает? На этаже, в корпусе, во всем ЖК?

Что именно издает этот гул? Я слышу все инциденты во всем ЖК или это кто-то из соседей балуется?
Как УК реагирует на постоянные включения вытяжки? Навряд ли это штатная работа — по 3-4 раза в день тушить пожар.

Аватара пользователя
СанСаныч
Старожил
Сообщения: 463
Благодарили: 31 раз

Гул от 2 го копуса

Сообщение СанСаныч » 07 июл 2017, 22:17

УК насколько я понимаю, не имеет никакого отношения к пожарной сигнализации, все претензии можете предъявлять пожарникам, именно они её устанавливают, настраивают и отвечают за работоспособность. Работа системы контролируется дистанционно, каждый датчик имеет свой адрес, поэтому пожарные точно знают на каком этаже и какой именно датчик сработал.

Звук издает дымосос (огромный мотор с крыльчаткой в железном корпусе), который вытягивает воздух с бешеной скоростью. Установлен он на крыше над каждым подъездом, поэтому звук этот слышат все. Дымосос включается только над тем подъездом, в котором сработали датчики или была нажата красная кнопка.

phpBB [video]



phpBB [video]

Аватара пользователя
Vladian
Домовитый сосед
Сообщения: 2259
Благодарили: 82 раза

Гул от 2 го копуса

Сообщение Vladian » 10 июл 2017, 20:20

Я бы посоветовал соседям по площадке удостовериться в наличии исправной пломбы на ящике с пожарными рукавами. Если пломбы нет-плохо. Если ваш холл (МОП) еще и не запирается и нет пломбы на ящике,то еще хуже...В пожарном ящике находится кнопка управления принудительного включения общего вытяжного вентилятора подъезда и открытия вытяжного клапана (в МОП за сеткой находится) Не скажу за 4К, как там устроено не видел. Я присутствовал при настройке пож. системы,поэтому решил проинформировать. Ложное включение вентилятора может быть следствием вандальных действий. Может и дети нажимают эту кнопку по незнанию или от любопытства.

Добавлено спустя 1 час 50 минут 23 секунды:
Прокладывал ТВ кабель в коробе (2012й) Случайно нажал пожарную кнопку в КВ. (никакая вентиляция не сработала !!!) просто пришел человек и с помощью типа скрепки отключил контакт) и всё... все эти видео можно рассматривать в качестве "успокоительного" и не более. Нужно самим понимать работу пож. системы и вызывать спецов на тестирование,что я и делал.

Аватара пользователя
СанСаныч
Старожил
Сообщения: 463
Благодарили: 31 раз

Гул от 2 го копуса

Сообщение СанСаныч » 11 июл 2017, 00:19

Vladian писал(а):Источник цитаты никакая вентиляция не сработала !!!

Для автоматического включения системы дымоудаления нужна сработка двух датчиков. Двух оптических, или одного оптического и одного ручного, и все сработает в автомате. А сработку одного просто слышно и видно на головной станции, потому и идут проверять - чего там "оно" сработало.

Но в Москве полно домов, в которых пожарка по полной программе включается по нажатию одной только красной кнопки, что естественно приводит к бОльшему количеству ложных сработок.

Я не пожарник и понятия не имею, есть ли нормы предписывающие определенные алгоритмы включения системы дымоудаления, но на практике совершенно точно встречаются оба варианта.

Аватара пользователя
Vladian
Домовитый сосед
Сообщения: 2259
Благодарили: 82 раза

Гул от 2 го копуса

Сообщение Vladian » 14 авг 2019, 20:32

по поводу недавнего нештатного срабатывания 05.08.2019 противопожарной системы в 2к п4. На моё обращение получен ответ ВК (так и не объяснили в каких случаях должен открываться автоматический клапан(фрамуга дымоудаляющей шахты из МОП.) Кстати, куда делась недавняя тема viewtopic.php?f=3&t=1292&p=15860&sid=fc122c93bed81ac4ac79b247d2c582be#p15858?
Хотел туда ответить.
Итак, ответ:
Тема: ВК Комфорт
Дата: Wed, 14 Aug 2019 08:15:09 +0000
От: Для обращения жителей <office@vkcomfort.ru>
Кому: 'vladian
Уважаемый Владимир !
Ваше обращение Рег. № 26839-вхд/ от 05.08.2019 в управляющую организацию АО "ВК Комфорт", входящую в ГРУППУ КОМФОРТ, рассмотрено.
По фактам изложенным в Вашем обращении сообщаем. Противопожарная защита жилой части здания строится на базе адресно-аналоговой системы «Юнитроник-496». Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, в межквартирных коридорах, в лифтовых холлах, помещении мусоросборной камеры, техническом этаже и выдает сигналы с указанием сработавшего устройства на системы: оповещения и управления эвакуацией людей, дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.
Жилая часть здания оснащается автоматической пожарной сигнализацией:
- места общественного пользования (МОП) – лифтовые холлы, внеквартирные коридоры оборудованы дымовыми пожарными извещателями с системой самотестирования ;
- помещения квартир - дымовыми пожарными извещателями с системой самотестирования и ручными пожарными извещателями;
- на путях эвакуации в ящиках ПК расположены ручные пожарные извещатели для включения системы дымоудаления;
- в мусоросборных камерах установлены дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к);
- электрощитовые укомплектованы дымовыми пожарными извещателями с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к) и ручными пожарными извещателями ИПР-Кск;
- узел связи - дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к) и ручной пожарный извещатель ИПР-Кск;
- машинное помещение лифтов - дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к) и ручной пожарный извещатель ИПР-Кск;
- на каждом этаже размещаются адресные модули, для управлениями клапанами дымоудаления (ДУ).
При поступлении сигнала «Пожар», ППКОПУ «Юнитроник-496» за счет модулей управления и реле прибора формируется управляющие сигналы в систему управления противопожарной автоматики (по заранее запрограммированной логике), а именно:
- включение системы оповещения и эвакуации при пожаре через МА-УОП;
- опускание лифтов на первый посадочный этаж через МА-У4;
- включение системы дымоудаления (открытие клапанов ДУ через МА-У на этаже возгорания, включение вентиляторов дымоудаления через МА-У4);
- включение системы подпора воздуха через МА-У4 (включение подпора воздуха в лифтовые шахты производить после опускания лифтов на первый посадочный этаж);
- сигнал «Пожар 2» на ОДС от реле №2 ППКОПУ;
- сигнал для деблокировки электрозамка эвакуационного выхода через МА-У.
При включении систем дымоудаления и подпора воздуха поступает сигнал на ОДС о включении автоматики (от модуля МА-У).

Срабатывание системы ППА и ДУ 3-го августа произошло в результате ложного сигнала. По данному факту проведена проверка и осуществлены мероприятия по настройке системы.

Благодарим Вас за обращение в "ВК Комфорт" и просим прощения за доставленные временнные неудобства.

С уважением,

АО "ВК Комфорт"

107078, Россия, г. Москва,

ул. Новорязанская, дом 18, строение 21

тел.: +7(495) 737-77-40

e-mail: office@vkcomfort.ru

http: http://www.vkcomfort.ru


Вернуться в «Основной форум ЖК Головино»